abb變頻器與壓力傳感器,如何集成恒壓供水系統?

發布時間:2023-05-11 17:59:29人氣:

回答1:

ABB變頻器現場使用3臺異步電機、一臺0-10V量程為1Mpa的遠程壓力表、一個0-10v量程的電位器、一個液位傳感器,由電位器信號來設置期望的管網壓力,遠程壓力表信號反饋給HD31當前管網實際壓力,液位傳感器監測當前蓄水池水量信息。HD31通過液位傳感器傳回來的信息決定當前系統是否還繼續從蓄水池抽水。當蓄水池水量充分時,ABB變頻器通過內置的PID功能對電位器信號和遠程壓力表信號運算以達到期望的管網壓力?! ≌{整方法: ?。?)按照上述進行配線; ?。?)使能供水擴展功能,使能供水擴展卡; ?。?)按照電機銘牌設定水泵1的額定電流; ?。?)設置命令給定通道; ?。?)設置加減速時間、模擬量功能、端子功能; ?。?)ABB變頻器調節兩個模擬量信號,根據實際表現來調整PID參數?! ≌{整后效果:  設定期望管網壓力后起動恒壓供水系統,通過HD31內置的PID功能水泵1很快從0Hz調整到PID上限頻率運行,此時還沒達到期望的管網壓力,超過加泵檢測時間后變頻器按照預先設定的減速時間立即由PID上下頻率減到下限頻率,ABB變頻器同時將水泵2以工頻模式投入使用,然后水泵1重新按照PID調節出的頻率運行,此時觀察遠程壓力表反饋回來的信號基本穩定在我們預先設定的管網壓力范圍內。


回答2:

閉環控制系統傳感器4到20mA的反饋信號接入到變頻器,頻率給定通道選擇設置版為的VCI上(不權知道ABB的變頻器是不是這個設置哈,道理一樣的),變頻器會根據傳感器壓力變化反饋電信號自動調節輸出頻率就可以做成一個恒壓供水系統。


回答3:

信號端子設置在電氣盒的一個獨立艙內。接線時,可擰下接線側的表蓋。上面的端子回是信號端子,下面的答端子是指示表連接端子(見)。下面端子上的電流和信號端子上的電流一樣,都是4-2OmADC,它可用來連接指示表頭。電源是通過信號線接到變送器的,不需要另外的接線。     信號線最好采用屏蔽絞合線。信號線不要與其它電源線一起穿越金屬管或放在同一線槽中,也不要在強電設各附近通過。     變送器電氣殼體上的穿線孔,應當密封或者塞住(用密封膠),以避免電氣殼內潮氣積聚。如果穿線孔不密封,則安裝送器時,應使穿線孔朝下,以便容易排除液體。     信號線可以浮空或在信號回路中任何一點接地,變送器外殼可以接地或不接地。電源不一定要穩壓,即使電源電壓波動lV,對輸出信號的影響幾乎都可以忽略。     因為變送器通過電容藕合接地,所以檢查絕緣電阻時,不能用高于1OOV的高阻表,電路檢查應采用不大于1OOV的電壓。     變送器的最大輸出電流不超過3OmADC