回答1:你講的這個恒壓控制系統,其控制方式并不復雜; :可以利用PLC編程實現PID控制,管道上的壓力傳感器反饋模擬電流信號給PLC,然后通過PLC的PID實現程序,實時輸出控制變頻器頻率的模擬信號或直接用數字通訊接口連接傳輸數據達到控制目的。
也可以用變頻器自身帶的PID控制器來實現,壓力傳感器直接反饋壓力信號給變頻器PID控制模塊,然后通過變頻器自身程序編程或修改某些控制參數,來實現其自動調節的功能。
具體到編程和接線,要根據PLC的品牌型號和變頻器的品牌型號來具體問題具體分析,不知道你用的是什么產品,就不做具體作答。但是,還是建議找正規的公司來做,這類技術很成熟而又簡單,花銷并不大,關鍵是可以提前約定以后的運行維護與故障處理可以讓承包方負責。
回答2:需要知道你的控制器什么型號,一般都可以直接接三線制的壓力遠傳儀表,如果是接兩線制4-20mA的變送器,需要你那邊在信號和GND之間接一個250歐姆的電阻,