伺服電機旋轉變壓器超速怎么拆卸維修,排除伺服解析器警報故障的方法

發布時間:2023-05-11 18:06:44人氣:

 服驅動器彈出一個錯誤代碼。記下錯誤代碼并在手冊中查找-它對應于解析器超速警報。旁邊寫著檢查反饋電纜作為可能的解決方案。更換電纜并收到相同的警報。


 一、如何識別伺服電機旋轉變壓器的來源:


 1.超速錯誤


 伺服電機解析器超速錯誤是一種非常常見的警報,可能有多種原因。許多這些錯誤或警報原因很容易修復。通過排除過程,通??梢源_定系統的哪一部分需要修復。


 2.電纜是否已正確屏蔽?

 電纜應該有一個正確接地的內部屏蔽層。屏蔽層通常直接接地到機柜內部?;诮馕銎鞯南到y對噪聲非常敏感,如果屏蔽不當,很容易發出警報。


 3.你的伺服電機拆過嗎?

 你有沒有重建你的伺服電機,或者試圖自己重建它?如果是,解析器是否與電機正確對齊?如果出于任何原因的解析器改變了其相對于伺服電機的位置,的系統將無法運行。未對準的解析器會導致許多警報,包括解析器超速。


 4.的伺服解析器接線是否已更改?

 如果更換了驅動器或更改了電纜,則的電線可能連接不正確。調換解析器電線會導致解析器調換方向、更改為零位或根本不起作用。解析器接線錯誤會導致超速警報。


 二、排除伺服解析器警報故障:


 檢查電纜屏蔽層


?。?)檢查電纜接地。

?。?)屏蔽層可以接地到機柜內部。


 已拆解過的


?。?)檢查解析器相對于伺服電機的位置。

?。?)檢查分解器的對準。


 檢查接線是否有變化


?。?)交換的解析器電線可以:


 導致反向分解器方向

 改變零位位置

 停止運作


?。?)檢查接線連接。