做變壓器交接性試驗時,怎么完成交接性試驗?

發布時間:2023-05-11 18:03:11人氣:

  交接測試一般包括以下測試項目:


  1、絕緣電阻測試;2.交流耐壓試驗;3.直流耐壓試驗;4.導體的直流電阻測量:5.泄漏電流測量;6.絕緣油實驗;7.檢查線路兩端的相位。


  交接試驗注意事項:


  1、高壓實驗設備和高壓引線周圍,應安裝遮擋和懸掛警示標志。2.在高壓試驗期間,操作員和高壓電路之間應保持足夠的安全距離。3.高壓試驗后,直流實驗設備和大電容被測設備應放電1分鐘以上。4.斷路器的交流耐壓試驗應分別在分閘和合閘條件下進行。5.成套設備的耐壓試驗,應將連接在一起的各種設備分開,單獨進行。6.直流耐壓試驗時,試驗電壓應按每級額定電壓的0.5倍逐級升高,每級應停留1分鐘,并記錄泄漏功率。


  由于附件安裝運輸和現場敷設等因素,已通過相關測試的高壓電纜的電氣性能將受到影響。因此,為了保證電網的可靠供電,避免微小的絕緣缺陷對整個電網的影響,電網的交接試驗應在運輸和敷設前進行。雖然電纜交接試驗可以直接檢測電纜質量,但電纜交接試驗不能完全檢測電纜的局部放電缺陷,還會惡化一些局部缺陷,這可以從過去國內許多新項目電纜投產后發生的故障中看出。