可調電位器怎么調?

發布時間:2023-05-11 18:01:52人氣:

可調電位器怎么調.png

  1.您把表棒接在2邊的腳上測下總的阻值是不是100Ω之間有公差±5%,95Ω-105Ω之間為正常。


  2.您現在答放在200檔上測出來09.7從數據來說是不正常的。


  3.關于轉到最小顯示0.5Ω,從我們廠家數據來說是正常的。因為有零位電阻的影響,還有表棒的連線中的銅線貨鋁線有線阻簡稱米阻。關于這個WX110(010)-1W系列線繞電位器零位電阻小于等于1.5歐姆都屬于正常范圍。


  4.建議您把這個電位器黑色底座上的四個腳扳開后,在電阻線圈上用酒精擦拭一下,看看效果。


  5.還是不行,那重買一只吧。