電接點壓力表怎么安裝, 電接點壓力表安裝事項?

發布時間:2023-05-11 18:01:42人氣:

  電接點壓力表怎么安裝,電接點壓力表安裝事項?


  1、電接點壓力表應垂直安裝,并力求與測定點保持同一水平位置。


  2、電接點壓力表的電氣線路接妥后,應旋緊壓緊螺母,認真檢查并應進行試動作。


  3、電接點壓力表在測量穩定壓力時,可使用至上限的3/4;在測量交變壓力時則用至上限值2/3;測量負壓時不受此限。


  4、在打開出線盒或調節上、下限設定值范圍時,必須首先切斷電源。


  5、電接點壓力表在正常使用的情況下,應定期檢驗,每半年至少進行一次。電接點壓力表如突然發生問題(彈簧管因滲漏而導致泄壓;觸頭熔焊或因嚴重氧化影響觸點通、斷的可靠性;指針松動或指示失靈等現象)時,則應立即予以檢修或更換。


  6、電接點壓力表在使用過程中,應經常保持其干燥和潔凈。


  7、電接點壓力表的防爆性能可靠與否,主要取決于隔爆外殼的承壓強度及隔爆面對質量情況。因此在進行安裝、使用及檢修過程中,務必注意隔爆面,切勿磕碰劃傷,特別是在拆裝電接點壓力表的接線盒或在對其進行全面檢修時應特別注意。在隔爆面上不允許涂漆。


  8、檢修時,如用戶對隔爆電氣設備的基礎知識概念不清,對隔爆型電接點壓力表的結構特點與要求等不甚了解,切勿隨意拼湊或改裝,否則會有損于電接點壓力表的隔爆性能。