回答:1.自力式壓差控制閥選用主要控制參數為:公稱直徑、壓差控制范圍、設計公稱壓力、介質允許溫度范圍、控制精度等。屬動態平衡閥。

    2.對變流量水系統,在其中某兩點要求壓差恒定的位置,安裝自力式壓差控制閥,即可消除該被控系統內部用戶進行流量調節引起的干擾,也可消除外部網路壓力波動對被控系統的干擾,使被控系統在較穩定的工況下運行,達到保證供暖(空調)質量和節約能源的目的。

    3.在動態控制的管網系統中,如末端為變流量系統,應設置自力式壓差控制閥,以保證被控系統始終在額定壓差下正常工作。

    4.變流量系統的水平支、干管入口處以及在安裝有溫控閥或調節閥等的動態系統的支、干管入口處,安裝自力式壓差控制閥可使被控環路供、回水管之間的壓差保持恒定。

    5.應按照通過流量和工作壓差范圍來選擇自力式壓差控制閥(注意:由于多數產品的工作壓差范圍比較窄,如果超出了工作范圍,就將失去控制作用),而不應直接按照管徑選擇閥門規格。

    6.室內供暖為雙管系統的計量收費系統,熱力入口應設自力式壓差控制閥。兩端壓差不宜大于100kPa,不應小于8kPa。

    7.如壓差控制閥的實際工作壓差超出產品工作壓差范圍,應采用等其它調節設備進行初調節。

    8.通常自力式壓差控制閥沒有關斷功能,需要增設關斷閥門。

    9.要注意防止水中的雜質阻塞閥門的毛細管或膜盒部件,必要時閥前設水過濾器。