氣動薄膜調節閥是由工作氣源壓力的變化使薄膜的位置發生變化,位置發生變化的薄膜帶動閥桿運動來驅動閥芯位置的變化,或開或閉,在閥門定位器的作用下,閥芯可以停留在任何需要的位置。薄膜調節閥的種類有兩種,即,氣開式和氣閉式。因為薄膜調節閥的執行機構,即,薄膜執行機構只有單作用一種形式,由于其復位彈簧安裝的位置不同,可有氣開或氣閉兩種。對于薄膜調節閥的選型是要根據工藝設備的工藝要求而確定,用錯了會設備的安全有破壞作用。
舉個例子:有一臺氣罐,儲存氣體的壓力控制在490kPa-510kPa之間,配置有進氣閥、出氣閥、安全放散閥。氣罐有壓力檢測,出口氣體有流量檢測。工藝要求是氣罐的壓力必須在工作壓力范圍之內,氣罐壓力達到520kPa時有故障報警,達到550kPa時為重故障報警,并且由連鎖必須關閉進/出口閥、打開放散閥泄壓,那么對這三個閥門的配置要求是不一樣的。
對于進口閥的要求是:氣罐壓力低時開大,壓力高時關小,連鎖動作時關閉,因此選用氣開式,調節器選用反作用;對于出口閥的要求是:出口流量低時開大,出口流量高時關小,連鎖動作時關閉,因此選用氣開式,調節器選用反作用;對于放散閥的要求是:氣罐壓力低于510kPa時關閉,高于510kPa時開大,連鎖動作時打開,因此選用氣閉式,調節器選用正作用。
氣動薄膜調節閥原理
其調節原理為:以壓縮空氣作為動力,通過電氣閥門定位器來控制氣源壓力的大小,使空氣作用于調節閥的橡膠膜片,膜片的收縮與擴張再帶動閥桿上下動作,從而達到控制介質的目的。 調節器(DCS信號)通過電氣閥門定位器將電信號轉換為氣信號作用在調節閥的膜片上。膜片壓縮彈簧帶動調節閥閥芯動作來控制閥門開度,從而實現對被調介質的調節。根據工藝需要,調節閥分為氣開閥(故障關)和氣關閥(故障開)。