電感式接近開關常亮是什么原因?

發布時間:2023-05-11 18:00:34人氣:

原因如下:1、有可能開關壞了2、接線錯誤。3、接近開關的信號線串線。接近開關的相關問題:1、顏色一般棕色和藍色,如果線斷開的話,會出現不能工作,或者是燈常亮。2、如果是黑色的線斷開的話,基本是燈可以動作,但是負載不動作。不過不是一定的。3、燈常亮的原因有很多,斷線造成的常亮要根據不同廠家產品設計來區別,另外內部的功率管壞掉了也會造成常亮的現象。4、如果燈可以工作負載不動作,也不一定是黑色先斷開了,所以一般判斷哪個斷線不好說的,主要還是靠眼睛看,或者萬用表測量。


電感式接近開關使用時應注意的問題:

①當防爆型接近開關安裝于危險場所時,必須與經國家指定防爆檢驗機構認可的安全柵(安全柵安裝于安全場所)配套使用,形成本安防爆系統(系統應用中必須選配其指定的關聯設備)。其安裝使用維護必須遵守其使用說明書。

②安裝現場應不存在對鋁合金有腐蝕作用的有毒氣體。

③產品維修時須確認現場無可燃性粉塵存在時方可進行。

④接近開關外殼須保持清潔,粉塵堆積厚度不大于3mm。

⑤防爆型接近開關引出電纜在現場接線時,應采用相應的防爆措施。

⑥用戶安裝使用和維護接近開關時必須同時遵守GB50058-92爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范和中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規程的有關規定。