一氧化碳傳感器如何測試標校?標校是什么?

發布時間:2023-05-11 18:00:15人氣:

回答1:1、一氧化碳是毒性很大的氣體,不宜業余DIY手自己配制!2、一般大一點的工業城市都有特種氣體企業,他們給配制各種濃度的CO標準氣體,可以購買一瓶,10升的,連瓶帶氣800元左右;3、可以化學合成CO氣體,裝置不大,產氣量??;但是,產出氣是100%CO,經過大量稀釋的氣體仍毒性很大,1%的CO可以一口將人嗆死,至少讓你頭痛欲裂;4、簡單測試一下,可以用香煙,香煙慢慢燃燒時產生較大濃度的CO


回答2:1、CO探頭必須每7天用標準氣樣和新鮮空氣樣對CO探頭進行標校。2、傳感器標校前必須先檢查CO探頭的線路是否完好,CO探頭外觀是否正常。3、傳感器標校前必須確定測試點區域5米內支護可靠、頂板完好和無淋水。4、傳感器標校前必須確定該區域相關設備必須停機。5、進行傳感器標校必須先進入標校模式,確定標準氣樣的數值。6、進行傳感器標校必須先通新鮮空氣約1分鐘,確定傳感器的零點。7、再通標準氣樣約1分鐘,確定傳感器的最高碼值。8、退出標校狀態,待傳感器回零后再通入標準氣樣,觀察傳感器數值是否與標準氣樣數值相符。9、標校完畢后,清潔傳感器表面灰塵及調整傳感器懸掛位置。


回答3:你好,非常高興能為你解答一氧化碳是有毒氣體,也是有標準氣瓶的!一般的規格是450ppm,這種濃度對人體傷害有限,人工標定操作是沒有危害,長時間接觸可能有些頭暈眼花,但不會有明顯表現!通常傳感器監測1000ppm以下濃度時是可以用氣瓶來標定!至于標定整套程序可以參考《傳感器標定方法》我公司傳感器模塊as0d-t,t2,t3,變送器的標定均采用以上方案!