接近開關變頻電源頻率大小怎么看?

發布時間:2023-05-11 18:00:06人氣:


回答1:由于我并不做電源,以下僅為個人看法對內:1:取決于你的拓撲結構和功率等級2: 選用的IC和開關管的工作頻率和所能承受的熱上限對外:3:電路其他功率器件的頻率范圍4:分配到各個器件的極限溫度是否可接受總而言之,是 體積,效率,成本,熱,系統穩定性 等,各方權衡下一個值,此時頻率越大越好常見如 頻率小了,對應的磁性器件體積會比較大,而頻率大了,器件體積小了,但是開關損耗大,當然磁心損耗也大,不可接受。


回答2有幾個點!輸入電壓的大小,變壓器磁材的選擇,主開關管的選擇,還有就是整體體積的要求也可以說是 想要達到的功率密度!  舉例:低壓輸入,如6-160VDC時,此時對管子的耐壓要求不高,開關損耗并不占主導地位,頻率可以相對做的高一些,如300KHZ好一些的磁材可以做500KHZ或者更高。  輸入電壓再高一些的時候,就需要注意開關管的開關損耗問題了, 一般都只做到幾十到一百幾十KHZ左右。 具體情況具體分析,還有些軟開關,諧振什么的大功率高效率的拓撲結構!