精品午夜一区二区三区,一区自拍,国产精品400部自产在线观看,亚洲国产精品成人无码区色戒

深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
全國服務熱線
0755-26993877
博揚問答
您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 博揚問答
.
聯系我們

http://www.zardozz.com

地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
手機:15012713703

咨詢熱線0755-26993877

消防減壓閥螺栓出口壓力怎么調節?

發布時間:2023-05-11 17:59:57人氣:

減壓閥 (7).jpg

減壓孔板主要是通過限流來降低管網壓力。穩壓泵工作時,不影響管網流量,只是保證管網滿足最低壓力要求。因此,如果按你說的消防泵出口壓力1.8MPa,需要在進入管網前加減壓孔板,出口靜壓高于0.5MPa的室內消火栓一律采用減壓消火栓就行了。穩壓泵壓力,它只是用來保證消防管網壓力不低于0.3MPa。    停泵的時候,不會倒流損害減壓閥。在減壓閥后不用加止回閥,并且,一般在泵出水口后端應加一個撓性接頭以減振。


消防減壓閥調節流程:


1、揭開減壓閥的罩,按順時針方向調節螺栓出口壓力上升,安逆時針方向旋轉出口壓力下降。

2、在確認出口壓力達到設定壓力之后,擰緊鎖緊螺帽,固定調節螺栓,在安裝閥罩關閉減壓閥前的閘閥,開啟減壓閥后的閘閥,制造下游低壓環境;

3、將調節螺釘按逆時針旋轉至最上位置(相對最低出口壓力),然后關閉減壓閥后閘閥;

4、慢慢開啟減壓閥前的閘閥至全開;

5、順時針慢慢旋轉調節螺釘,將出口壓力調至所需要的壓力(以閥后表壓為準);調整好后,將鎖緊螺母鎖緊,打開減壓閥后閘閥;

6、如在調整時出口壓力高于設定壓力,須從第一步開始重新調整,即只能從低壓向高壓調。


推薦資訊

  • 精品午夜一区二区三区,一区自拍,国产精品400部自产在线观看,亚洲国产精品成人无码区色戒